CC系列接地降阻剂对接地网钢材的防蚀性能
CC系列接地降阻剂对接地网钢材的防蚀性能及其与阴极保护配合应用试验报告
编 号
|
裸 钢 试 片
|
包 覆 降 阻 剂 钢 试 片
|
||
g/m2·hr
|
mm/a
|
g/m2·hr
|
mm/a
|
|
1
|
0.997
|
1.120
|
0.0017
|
0.0019
|
2
|
0.775
|
0.848
|
0.0017
|
0.0019
|
平均
|
0.876
|
0.984
|
0.0017
|
0.0019
|
测量时间
|
包覆降阻剂钢试片电位(mV)
|
裸钢试片电位(mV)
|
99.04.26
|
-206.4
|
-609.5
|
99.04.30
|
-203.5
|
-632.1
|
99.05.04
|
-199.6
|
-636.8
|
99.05.07
|
-192.8
|
-640.0
|
99.05.10
|
-155.1
|
-643.4
|
99.05.15
|
-144.6
|
-645.4
|
99.05.18
|
-137.2
|
-651.0
|
99.05.20
|
-129.7
|
-658.8
|
99.05.23
|
-100.1
|
-661.0
|
99.05.27
|
—
|
-661.3
|
项 目
|
Ⅰ
|
Ⅱ
|
Ⅲ
|
来源
|
混凝土钢筋电位,mV
|
高于-200
|
-200~-300
|
低于-300
|
美国ASTM876-77
|
判 别
|
90%不腐蚀
|
不确定
|
90%腐蚀
|
|
混凝土钢筋电位,mV
|
0~-300
|
-300~-400
|
-400~-700
|
苏州水泥制品研究院
|
判 别
|
不腐蚀
|
不确定
|
腐蚀
|
按表1的数值可分别计算出阳极(腐蚀)电流密度如表4所示。
表4 裸钢试片和包覆接地降阻剂钢试片腐蚀电流密度计算结果
裸 钢 试 片
|
包 覆 降 阻 剂 钢 试 片
|
||
腐蚀速率g/m2·hr
|
腐蚀电流密度mA/m2
|
腐蚀速率g/m2·hr
|
腐蚀电流密度mA/m2
|
0.876
|
832.6
|
0.0017
|
1.63
|
化学元素
|
Al
|
Cd
|
最大杂质含量,%
|
Zn
|
|||
Fe
|
Cu
|
Pd
|
Si
|
||||
含 量%
|
0.3~0.6
|
0.05~0.1
|
0.005
|
0.005
|
0.005
|
0.125
|
余 量
|
项 目
|
开路电位V(SCE)
|
工作电位V(SCE)
|
理论电容量A.h/kg
|
实际电容量A.h/kg
|
电流效率%
|
||
性能参数
|
-1.05~-1.09
|
-1.00~-1.05
|
820
|
≥760
|
≥95
|
||
尺寸(mm):(40+48)×44×600 重量(kg):8.5
|
表6 未加和加阴极保护的钢试样腐蚀速率mm/年
试片表面光亮,但边角有少许腐蚀点
(4)无论是采用导电混凝土接地降阻剂或导电防腐涂料,当土壤介质电阻率较低或浸蚀性离子(例如Cl-及SO4-等)浓度较高,即土壤的浸蚀性较强时,如施工质量不高或接地降阻剂及涂料填料粒度较大,导致在包覆和涂覆的导电涂料有缝隙或孔隙时,将会影响钢体的使用寿命,在这种情况下阴极保护将会防止缝隙或孔隙腐蚀。在缝隙或孔隙内介质欧姆电阻较低的情况下,保护电流可能深入至缝底,将缝隙内的金属极化到免蚀区而得到保护;在缝隙内介质欧姆电阻较高的情况下,保护电流虽难以深入缝底,但阴极保护却可通过氧耗尽机理以及pH上升和钝化机理来抑制缝隙内金属的腐蚀。因此,将导电混凝土或导电防腐涂料与阴极保护结合起来,是比较理想的防腐措施。
未加阴极保护裸钢片
|
包覆接地降阻剂钢试片
|
||
阴极保护电流密度
Ik=0mA/m2
|
阴极保护电流密度
Ik=0mA/m2
|
阴极保护电流密度
Ik=1.5mA/m2
|
阴极保护电流密度
Ik=2.5mA/m2
|
0.984
|
0.0019
|
0.0012
|
0.00065
|
试片表面有桔黄色锈层,锈层下有腐蚀坑
|
试片表面有钢灰色钝化膜
|
试片表&
|